1.『제2회 원자력안전점검의 날』추진실적

가. 추진내용

1) 행사일자 : 2003. 4. 1.(화)

2) 점검대상시설 : 가공시설을 포함한 안전에 관련한 모든 시설

3) 제2차 안전점검 중점사항
□ 부분 비상훈련 실시 및 점검

4) 점검방법
□ 현장 작업자의 1차 점검
현장 근무자의 My Machine 및 주변 작업장에 대한 기본점검 실시

□ 점검관리자의 2차 점검
○ 각 처(실)단위로 점검관리자를 구성하여 시행
○ 사고ㆍ고장ㆍ재해 발생가능성에 대한 예방차원 측면에서 점검실시
○ 직제상의 분장업무에 따른 부서별 관리시설에 대한 안전점검 리스트를 준비 하여
대상시설을 순회하면서 안전점검을 수행

나. 추진결과

1) 안전점검 중점사항 실시결과

□ 부분 비상훈련 실시사항
○ 제1공장 압분실 분말누출
○ 제2공장 베릴륨 가스누출
○ 제1공장 락커 도포ㆍ제거시설 화재
○ 제1공장 재변환 보일러실 화재
○ 제2공장 석회침전공정 폐수누출
□ 실시결과
○ 대체로 양호하였으나 부분 비상상황 대응 숙련도 증진을 위한 반복 훈련 및
부분 비상훈련 시나리오 지속 발굴 필요
○ 비상상황 발생시 초기 대처방법의 배양 및 사고확산 방지조치 요령 숙지에 대한
중요성 재인식

2) 시설 안전점검 결과

□ 안전점검행사 공통사항
○ 제2차『원자력안전점검의 날』행사 사내 전산망 및 회사 홈페이지 홍보사항 게재
○ 제2차『원자력 안전점검의 날』행사 현수막 부착

□ 시설 주요안전점검 결과
○ 제2공장 재변환 (변환공정, HF처리관련설비, 분말준비공정) 설비의
운전 및 건전성 실태 점검
- 주요설비별 운전변수 설정값 점검
- 운전기준 및 제조절차 준수여부 점검
- 현장 계기 및 제어용 화면 지시값 점검
- 공정용 주요 유틸리티 공급값 점검
○ 환절기 환기설비ㆍ기계설비류 안전점검
- 제1,2공장 냉각탑 Media 이물질 끼임상태 및 모터 가동상태 점검
- 제1공장 환기설비 부압/차압 유지상태 및 송풍기 가동상태 점검
- 제2공장 급기/배기실의 송풍기 가동상태와 덕트 Leak상태 점검 및
변전실 외기 필터 막힘상태 점검
○ 사옥 지하공동구 및 제1공장 소방시설 안점점검
○ 방사선관리구역내 방사선안전작업 준수상태 점검
○ 1/4분기 TPM 추진활동 실적 점검
- 기본다지기(정리/정돈/청소) 점검
- 불합리 적출사항 점검, 개선테마 선정 및 개선활동 점검
○ 이라크 전쟁관련 대 방사능 테러대응 시설경계 및 출입통제 강화 이행상태 점검

다. 향후 개선사항

□ 시설 및 공정별 특성에 맞는 안전점검사항 발굴 및 데이타베이스화

□ 원자력안전점검의 날 행사에 대한 간부의 지속적 참여 및 관심 필요



2.『제3회 원자력안전점검의 날』추진계획

□ 제2공장 재변환시설내 UF6 누설을 가상한 비상훈련 실시

□ 작업환경개선 특별안전점검 및 조치결과 점검

□ 하절기 냉방 운영을 위한 설비 점검

□ 유해ㆍ위험 기계기구 및 설비 검사결과 점검

- 정기검사(특정고압가스, 전기설비, 승강기, 보일러)
- 자율검사(가스저장시설, 냉동제조시설)
- 자체검사(승강기, 크레인, 공기압축기 등)

□ 전기 계통설비 및 기기 안전점검